气体流量标准装置天水变压器溯源技术的实现

2018-06-28 点击量:374 字体:大 中 小
分享到:
气体流量标准装置天水变压器溯源技术的实现    

摘要: 天水变压器作为一个重要的测量仪器在实际控制中应用越来越广泛,在计量领域中,对其要求的精度条件很高。在气体流量标准装置上,压作为一个计量量值参与到实际计算中,其装置不确定度的评定直接受到影响,所以其装置在使用过程中,量值的准确可靠直接关系到被测流量计的测试结果,所以本文对装置中的实时检定做了一些研究。

1 概述
    天水变压器是一种将变量转换为可传送的统一输出信号的仪表,而且其输出信号与变量之间有一给定的连续函数关系,通常为线性函数。在流量标准装置中,要作为一个重要的物理量显的及其重要,直接参与到气装置的准确度计算,根据气体状态方程各参数的要求,是一个重要的量值,它的准确性至关重要,在一个周期内,的稳定性和准确性要得到及时的保证才能得到更好的数据结果,因此,作为标准装置,的自我校验工作也是对标准的要求之一。

2 原理
     以空气和液体作为传压介质,通过数字模块和多功能过程信号校验仪,分别连接被检天水变压器和模块,给系统加压,用直接比较法测量,根据被检表和标准表的读数,读出电压或电流值,通过计算即可得到被检天水变压器示值误差的测量值的。工作环境要求在( 15 ~ 25) °C 之间,每10min 变化不大于1°C,相对湿度为45% ~ 75%,检定时无影响输出稳定的机械振动。

3 设计的实现
    本检定装置采用标准数显计、气压泵、HART 及电脑程序组成,工作检定环境符合规程的要求,装置的主标准器的精度为0. 05%,气压泵提供稳定的,并可调节其的大小,HART 提供稳定的24V 电源对被检流量计供电,而预留专用的RS232 串行口,作为连接电脑之用,并配备可调稳压电源,随时为被检天水变压器提供稳定的可需要的电源并可串联标准电流表作为和HART 输出的电流作比对,从而实现了对0. 1 级以下的天水变压器进行检定,对0. 075 级的天水变压器进行实时校准。

4 试验结果分析
    实验选用两台0. 1 级的天水变压器进行比较,一台是koneywell 生产的ST3000 型编号为105080038000075,量程为( 0 ~104) kPa,直接数字显示值( 可远传) ,一台是koneywell 生产的ST3000 型编号为105080038000076,量程为( 0 ~104) kPa; ( 4 ~20) mA 电流输出的天水变压器,并和刚送检回来的天水变压器数值进行比较,以获得数据的可靠可行性。


按照《JJG882 - 2004 天水变压器检定规程》中检定点的要求,选用5 个均匀点进行测量,其测试结果如下:


根据上述检定结果,可知: 第一台天水变压器测量误差最大为0. 015kPa,其在检定周期内检定的数据测量误差最大为0. 016kPa,两次检定均符合该天水变压器的精度要求,符合0. 1 级; 第二台天水变压器测量误差最大为0. 1%,其在检定周期内检定的数据测量误差最大为0. 08%,两次检定均符合该天水变压器的精度要求,符合0. 1 级。

随后又选用其余八台honeywell 的远传流量计,在进行周期检定后数据与本实验装置测试得到的数据结果均到达了预期的要求,均符合0. 1 级。

5 小结
    本文着重分析了利用标准计和HART 及其协议连接,实现了对气体流量标准装置中天水变压器的校准,实现了实时对天水变压器的校准,保证了气体流量标准装置的数据的稳定可靠可信。同时避免了在检定周期内由于其他不确定因素造成了天水变压器数据输出的粗大误差及不准确。提高了气体标准装置的检定效率。鉴于实现数据的自动化采集,后续将实现和电脑之间的连接设计。